一个关于变压器复压过流保护的问题

变压器后备保护的复合电压取高压侧和去低压侧有什么区别?如果去高压侧,当低压侧两相短路时,复压过流保护会动作吗?为什么?
已邀请:
对于降压变电站,取高压侧的话当低压侧故障时由于变压器的残压较高,有可能闭锁掉复压过流保护,使其拒动从而扩大事故范围!所以不一定会动作
我说一下我门这里的情况(降压变): 我们这里没有高复底,就是取高压复压去闭锁低压过流. 只有低复高,就是低压侧复压闭锁(或开放)高压侧过流保护. (但是在调试时,必须把高后备的"本侧PT退出"压板投入,也就是高压侧的复压不闭锁本侧过流了.,才有低复高功能.) 至于为什么,我还不知道,请大家帮忙分析一下
如果高后备复压保护取高压侧PT电压,当低压侧两相短路时,Y-三角结构的变压器,高压侧的电压并没有变化(详细分析参考变压器保护原理),因此高压侧复压过流保护不能反映低压侧的故障。 我们公司目前高压侧保护取的是低压侧PT电压。这样才起“后备作用” 呵呵……
现在使用微机保护,能不能高低压侧都取(或的逻辑,一侧复压开放保护就开放),这样即可以考虑作线路保护的后备,也可以作主变另一侧的后备。不知行不,请高手指点。
目前的变压器后备保护装置为了解决低压侧短路高压侧复合电压不满足的情况,通常采用对侧的复压开放电流保护的方式,也就是楼上所说的“或”逻辑,具有低复高和高复低两种方式。 新的反措好像对该措施可能会有限制,不同的电网会不会采用不同的方式目前还不确定。
我们这的三圈变,好像三侧都可以啊。。只要有一侧复压动作,其它三侧复压都开放的。保护装置是许继的。底下有好多压板,每侧都有复压开入1。复压开入2。
我们这里刚发生了一起低压侧出线两相短路开关拒跳,结果主变复压闭锁过流保护不动作(电压取高压侧)导致上一级出线保护动作的事故,我想问一下,高后备复压保护取高压侧PT电压,当低压侧两相短路时,负序为什么也不会动吗?有没有详细点的资料?
电力系统故障分析中应该有这方面的介绍,主要是考虑变压器漏抗上的电压降,使Y侧的正序电压升高,负序电压降低,从而使Y侧的复压在角形侧两相短路时不满足动作条件。请各位高人指正。
我觉得如果复压取高压侧的话,低压侧两相短路时,高压侧电压是不变的,负序也应该取的是高压侧,(具体不是很清楚)所以负序也应该不会动作。
回头我细想了一下,有一个简单方法。 把背后得系统看作一个无穷大电源,在低压侧发生最严重故障(出口三相短路)时,高压侧的各相电压保持不变(反映的是背后系统的电压),因此对于两相短路,高压侧的三相电压变化不大,所以低压条件不满足,同时负序电压也很小不会满足负序电压动作条件。因此高压侧后备保护如果不取对侧母线电压的话是最不灵敏的保护。
我看到 一本书上 是这样写的 ,低压侧两相短路时,反映到Y侧的相电压有一相为0,另两相为大小相等,方向相反的相电压,此时的Y侧的负序应如何来计算。 谢谢
流变的伏安特性不好会不会影响保护的正确动作情况?
伏安特性不好肯定会影响保护正确动作的。
现在的微机保护一般都具备复合电压取各侧或逻辑关系,国产保护这个逻辑在程序中做死,一般本侧电压实际接入,其他侧则以复合电压启动后有一个出口开入到本侧,与本侧复合电压组成或逻辑关系;国外保护则是自己在可编程逻辑处理中自己编写逻辑,都能实现的
国产保护中若复合电压不取其他侧则一般在保护装置中可以设置只取本侧
我们这里一般是这样做的:高压侧后备采用复合电压闭锁过流的取高中低三侧的电压,中低侧则取本侧电压
目前我所调试过的保护均为“或”的逻辑,即本侧或、对侧均可以同时取或去任意一侧,目的就是为了防止,低压侧故障,而高压侧电压达不到复压条件,而闭锁保护。大家也可以注意主变保护还有一个启动失灵解复压压板,目的也是为了低压侧故障,而高压侧开关失灵,而闭锁母差失灵保护。
一般复压过流保护,其中一侧复压除了经本侧复压闭锁外,还可经其它侧复压开放。实现方式有硬接线方式或者保护控制字实现。本人认为只要存在一侧故障导致其它侧电压无法降低,则电压无法降低侧的复压过流保护都需经其它侧复压开放。
不考虑漏阻抗时 yd11的低压侧负序与高压侧负序电压相等 考虑漏阻抗时 漏阻抗所产生的电压中的负序分量是与低压侧负序分量方向相反 即在数量上是使之减小 当漏阻抗与无穷大电源到主变的负序阻抗的比值超过某一比例 高压侧的负序元件可能失去灵敏度
复压去对侧的话 当本册短路时候,本侧是感受不到对侧电压变化的
对于220kV变压器保护,复合电压是三侧复压并联,有一侧动作即可,对于110kV变压器,一般110kV侧保护可以不带复压被锁,提高定值即可,低压侧复压取低压侧PT即可。低压侧相间故障,并不是说高压侧电压无反应,要看故障程度。
如果记得没错的话 曾在深南瑞的主变说明书上见过 当PT断线时 高压侧 中压侧 低压侧 三侧复压闭锁的开放条件 好像还跟Y-三角变化有关

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复