求助线路合环和解环

一个110kv站,两条110kv进线分别来自两个不同的220kv站,正常运行为一条运行一条备用。一条线路转检修时,另一条线路投用时是先停检修线路还是先合备有线路然后在解开检修线路?
已邀请:
一般情况下是先合备用线路,否则会造成变电站失压。合备用线路时需要考虑手合同期问题,同期条件具备并列运行后再停检修线路。
能否合环事先是要经过计算的(一般方式人员都已经计算好)!还要确认2个220KV变电站是在同一系统!这样才能合环。2个条件之一不能达到都不能合环,只有停电倒负荷!
现在的110站没有同期功能,首先保证相序一致,现在这边都用了快切,即使跨区合环,有环流的时间比较短,不足以使得后备保护误动,就解环了

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复