关于单相接地主变差动保护动作情况的问题!

"我们这的主变是220/110/10.5KV,YY△接法,220KV中性点接地,110KV中性点配间隙电流保护和零序电流保护及避雷器,零序电压和间隙电压保护的零序电压取自110KV母线PT。因为方式安排原因,发电机单独经主变与220KV系统联网,而110KV侧经常空载运行(此时和110KV母线没有电气联接),在这种方式下,区调却不同意我们合110KV侧中性点接地刀闸,理由是发生接地故障有差动保护和间隙电流保护可动作。我们分析是:1、110KV侧中性点接地刀闸不合,110侧主变至开关间发生单相接地故障时,由于110KV侧开关是断开的,所以零序回路不通,不会有零序电流产生,另序电压电流均不能动作,不会有不平衡电流或差流产生,差动亦不能动作,完全靠间隙击穿后电流保护0.5S动作跳闸,110KV中性点绝缘是分级绝缘,此时有可能损坏中性点绝缘,而且对间隙电流保护动作的可靠性也无法检验,所以我们要求合上110KV中性点地刀。2、另外,即使中性点合上,110KV有零序电流了,这个单相的零序电流能否大于制动电流使差动动作?请教各位高手,谢谢! -------------------------------------------- 很多人说如果主变中性点不接地那么差动保护区内发生单相接地保护是不会动的。 我觉得不是这样。由于110KV是中性点直接接地系统,零序网络并非不通。对于降压变压器故障电流应该是从系统流向接地点的,然后通过大地流向其它中性点直接接地的变压器。与该台变压器接不接地无关的。这样该相高低压侧的电流就不会平衡。差动就应该动作了。不知道我这种想是否正确?"
已邀请:
谈谈我的看法: 1、110KV不接地的话,如果开关和变压器之间发生单相接地,无零序通路,变压器110KV中性点产生位移电压,由中性点放电间歇放电,然后跳闸。 此时差动保护动作与否与110KV外电路变压器接地方式有关,如果外电路中性点接地,故障接地点又在差动保护CT范围内,此时差动保护应动作。因为此时外电路中性点和故障点已形成零序电流回路,破坏了差动保护的平衡性。 2、110KV中性点接地,此时如果单相接地,110KV侧中性点的零序电流保护要动作,主变差动保护也要动作(此时破坏了差动保护的平衡性,产生差电流使差动保护动作)。
谈谈我的看法: 1、110KV不接地的话 是说110KV系统?如果110KV系统都不接地的话。那确实和35KV系统没区别,差动应该不会动作。
但如果是说主变110KV侧的话。我觉得即使该主变中性点不接地,同样会有零序通路,由故障点向其它中性点接地变压器流,这样故障电流会通过差动CT,差动也应该会动作啊?
个人认为当中性点不直接接地时,在CT与开关之间发生单相接地故障,此时因无另序通路,故另序电流保护不会动作.差动保护也不可能,而只能在间隙击穿后依靠不接地另序电流保护动作切除故障,当然,对分级绝缘变压器,如果间隙配合不当,可造成变压器的损坏.如果合上中性点接地刀,则主后备保护可以动作了.但是,当刀闸合上后,使系统的另序网络发生变化,系统参数也要发生变化,到底能给保护的整定配合带来多大的影响呢?而象您所说的故障几率恐怕也很小吧,最好应该综合各种利弊决定.当然,我认为还是直接接地的稳妥点.
我的观点:1、由于“主变与220KV系统联网,而110KV侧经常空载运行(如果此时和110KV母线没有电气联接),110侧主变至开关间发生单相接地故障时,差动保护不能动作。2、另外,即使中性点合上,110KV有零序电流了,这个单相的零序电流应当(如果发电机在运行)能够大于差动保护定值而动作。3、如果主变中性点不接地那么差动保护区内发生单相接地,差动就应该动作了,这种想是不正确?。
我认为1、区外故障不会动作,但要保证二次回路的正确性,通常我们可以通过带负荷测向量来证明二次回路接线的正确性,如果没带过负荷,就不能证明差动保护的正确性,所以一般会要求我们退出差动保护 2、零序网络取决于整个网络,并不是本变电所不接地,灵序就不存在了,此外还要注意设计中零序CT的选择,取得是零序套管CT还是进线CT的合成
单相交流CT只能采集正序和负序,而正序和负序在变压器另一侧是可以感应出的————差动保护不动作的
我觉得如果是变压器角型侧发生单相接地,差动保护不会动,因为在此电压等级单相接地故障不可能形成大的零序电流最多就是点电容电流,不会启动差动保护!