110KV线路单相接地时是距离保护动作快还是零序动作快

如题
已邀请:
肯定是距离保护动作快
距离靠得住的先动
接地距离保护的最大优点是::瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路的一、二段保护。   对短线路说来,一种可行的接地保护方式,是用接地距离保护一、二段再辅之以完整的零序电流保护。两种保护各自配合整定,各司其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。
看整定时间和速断范围 一般来说一个性能符合要求的保护整定 对于本线路上的任意一点故障都有足够灵敏度 两者速断范围一般不一样 速断范围内故障比范围外的肯定快 要都不在范围内 比较两者II段时间
看整定的时限吧,I段一般距离零序都投入,一般发生单相接地I段时,距离零序都会零时限动作。发生在II段范围,主保护动作会先动作。