10KV成套呢电容器组放电PT开口三角保护

10KV成套呢电容器组放电PT为双二次绕组,分别为100/3和100/√3,开口三角保护应该接哪组?有规定吗?
已邀请:
参考电容器厂家说明:内置熔断器的现在不平衡电压一般都在3V左右。
放电PT只有两个绕组,100/√3这个必须接在测量保护组上。100/3这组接在开口三角回路。这个变比符合中性点不直接接地系统不平衡电压的变比要求。正如上面说的,开口的整定非常小,为了提高准确度。我们这里将100/3的这组已经改为:100了。将数值提高三倍。