请问500KV线路给电厂倒送电时,保护投退问题

请问500KV线路给电厂倒送电时,除了纵联差动保护,距离保护和零序过流方向保护要退出吗?还有哪些保护需要在倒送电投,哪些保护不投的?谢谢!
已邀请:
我的理解是:1、线路保护只管线路上故障时,各保护投入动作切除故障,跟功率传输的方向没有关系,各个保护保护包括方向保护,整定值都能躲过最大过 负荷情况,各保护不会误动,所以保护都可以投入。 2、最多电厂侧认为是弱馈端,可以两侧按照电厂侧为弱馈来定值整定,这样不会出现可能的电厂侧保护动作不灵敏的问题。
电厂受电侧是弱馈端的话那线路故障时将没有短路电流流入故障点,二次电流几乎没有,我觉得距离保护这个时候会不起作用呀。。。
当有一侧是弱电源侧或无电源侧,在线路内部短路时,无电源侧起动元件可能不起动。例如无电源侧变压器中性点不接地,短路前线路空载,短路后由于既无电流突变量又无零序电流,起动元件不动作。起动元件不动作,程序在正常运行程序。此时无电源侧差动继电器没有进行计算,不会向对侧发允许信号。导致电源侧电流纵差保护拒动。 基本的解决办法:除两相电流差突变量起动元件、零序电流起动元件和不对应起动元件外,光纤电流差动保护再增加一个低压差流起动元件,起动判据如下:差流元件动作;差流元件的动作相或动作相间电压≤60%UN;收到对侧的允许信号。 这样弱电源侧保护起动,两侧保护都可以跳闸,光纤电流差动能很好地解决弱馈线路存在的问题,尤其光纤电流差动用两侧电压信息能彻底解决弱馈线路存在的问题。
定值单里面有这个控制字
我们厂保护都不退只退出了重合闸