控制回路异常问题求助

变电站一台主变压器一次开关合闸时报控制回路异常,但开关合跳正常,合闸指示灯要在合闸后两三秒才亮。谢谢指教。
已邀请:
应该是电机储能的时间
可能是断路器的辅助开关没有调好,若此时发生故障则要等合闸后两三秒才跳闸。
呵,不用担心,没有问题,不是真正的控制回路断线,是因为开关合闸后储能释放后短时间中,由于开关合闸后,跳位继电器返回了,而分闸回路储能接点还没接通,合位继电器还不能及时动作,出现了跳合位继电器都不在励磁状态,串联的跳合位继电器常闭接点发“控制回路断线”信号,储能完成后,合位继电器励磁动作,信号消失,回路正常。
最好是查查,在2-3秒内对保护跳闸有无影响。
这个是控制回路设计存在的问题,在储能的时候存在的异常情况,这是正常现象。
正常,储能的行程开关节点串入控制回路!要已储能后才灯亮
合闸时应该开关没储能好
合位继电器还不能及时动作
不要紧,合闸遇故障时还可以跳闸
很不正常,设计问题,将来要出大事,赶紧整改,合闸时应该开关没储好能,闭锁了跳闸回路,手动合闸至故障线路时开关会在2-3秒后跳闸,发生越级事故。