断路器控制回路的问题

上次在某一电厂调试时,发现一个问题,断路器在合位时,合位指示正常;当跳闸时,合位与分位灯都亮了,操作箱也指示同在分位与合位;保护断电后从新上电后,指示正常。然后我在断路器的合位又串了一DL常闭点,结果保护指示正常了,操作箱也指示正常了,请高手指教这是怎么回事? 个人感觉像是断路器没有在合闸线圈前加入常闭点,因为当时在合位时我测量合闸线圈到109那一点与电源负102是通的,所以在109后加了一常闭点。 北京四方发电机保护CSC-306E 操作箱JFZ-13T
已邀请:
有的断路器(VS1或VD4)本身有防跳继电器(属电压防跳),使用时要解除断路器的防跳,不能两种防跳同时使用.同时使用也会出现像类似上述情况
如果没有摘除防跳的话2个灯会同时亮,但是如果没有摘除防跳的话,断路器只能进行一次合分,就不能进行再操作了!!
防跳问题,俺也遇到过,拆掉一个就行了