继电保护
请教线路PT电压在这种情况下还用接入断路器保护么?
对于一个半断路器接线,在单重的情况下,不用接入同期电压,即对于边断路器不用接入线路PT的电压和母线PT电压。我想问线路PT的电压在断路器保护中还有别的用途吗?可以不用接了吗?
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
2 个回复
insert4
我觉得可以不用接,我们这的保护都没有接线路电压
insertC
接入线路PT电压就是为了给检无压和检同期用的,要是单重,感觉是没有必要的,有和没有没区别