220kV线路运行过程中突然断了一相,什么保护会动作?

请问下,如果一条220kV线路运行过程中突然断了一相,在还没掉地上时,什么保护会动作?
已邀请:
我可以告诉你们,什么都不会动,这种情况只是一个缺相运行而已,差动不会动因为没有差流,零序也不会动因为没接地,根本没有零序电压。非全相也不会,因为没有开关量,麻烦搞清楚非全相保护的对象是什么-----开关还是线路?这个时候除了有负序电流之外,别的什么也没有。 最终答案没有保护动作。因为我们单位遇到过了,对此断线但没接地,我们只检测到负序电流变大,一相电流为零,其他的啥都没有,根本没有保护跳闸
首先“差动保护”肯定要动作 .
差动保护应该不会动作,非全相保护有可能。
末端的零序保护
零序保护肯定会动作,非全相保护判据应该是断路器位置吧?非全相保护不应该动作!差动保护也不应该动作!
零序保护会动作,非全相保护无论是机构箱内部还是微机保护逻辑都需要开关位置判据,所以不会动作。
220KV线路都有非全相保护,一般的由非全相保护的线路来说,如果负荷电流很大,产生零序电流达到动作值,则零序保护先动(即使是零序四段都要0.2秒左右)。如果负荷电流不是很大,应该是三相不一致先动作。因为220KV线路允许短时三相不一致运行。这个短时在三相不一致时间之内(1.5秒)。
要看情况而定! 首先明确是线路断相不接地,不是开关缺相。所以三相不一致不会动。 1。如果是系统联络线,且故障前是有负荷的,那么断了一相会有零序电流产生,电流大于定值,则零序保护动作,如果零序使用方向,方向一般指向线路,则使用母线PT保护方向元件只要电流,电压到门槛值,方向元件会正确动作,零序保护也就能跳。如果使用线路PT,断线在线路PT外面,那么同母线PT的情况。如果断线在线路PT到CT之间,那么方向指向线路的方向零序保护就动不了,但是对侧会动作。 2。如果是馈供一台主变的线路,且对侧主变中性点接地,如果是有负荷的,那么断线后分析基本同上。(通常认为对侧主变零序阻抗是有限值) 如果是馈供一台主变的线路,且对侧主变中性点通过间隙接地,如果是有负荷的,那么断线后零序保护不可能动作。该种只有负序电流保护才能动,但我们一般是不用的。 但此时主变侧母线3U0电压可能超过150V,主变间隙零压保护可能动作。 有人说线路差动会动,分相差动不可能动作,因为该相无电流。 线路零差呢?

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复