变压器保护中后备保护的接地零序保护和间隙保护的保护范围是什么(变电运行的技术问答上说是母线保护的后备,不太理解)? 前几天去我们所管辖的22万站投运220KV母差保护,站长突然问我了这个问题,我感到我学到的知识没有这样的说法,就问他他从哪里得到这样的说法,他说是变电运行的技术问答,再看看那本技术问答,确实如他所说。但我却不甚理解,烦请高人给予解答。
已邀请:
以一个110KV变电站为例 如果高压母线上带有1个电源(线路对侧都有零序通路) 带了一台主变 母线无专用快速保护 1.主变是ynd接线 低压侧有电源 线路(对侧保护)以及主变由各自的零序(方向)电流保护切除各自开关 线路方向是母线-》线路 主变的方向是主变指向母线 2.主变是ynd接线 低压侧无电源 这种运行方式应该比较少 线路(对侧保护)由零序电流保护切除对侧开关 故障时主变有零流但线路切除后故障就已经被切除 3.主变是yd接线 间隙接地 低压侧有电源 线路(对侧保护)由零序电流保护切除对侧开关 线路切除后 故障网络成为不接地系统 此时主变中性点零序电压升高 间隙过压后者间隙零序电流保护动作将主变切除 故障消失 4.主变是yd接线 间隙接地 低压侧无电源 线路(对侧保护)由零序电流保护切除对侧开关 线路切除后 故障消失 因此 1.主变有零序通路且低压侧有电源 此时主变的零序电流保护可以反应母线接地 2.主变间隙接地且低压侧有电源 母线接地后 主变间隙保护在其他大电流系统的电源切除后 可以将主变切除 3.当主变低压侧无电源时 无论是yn还是y 间隙保护或者零序保护没必要投入