110kV母差保护装置差动门槛值怎么定?

我站110kV母线为双母带旁母接线方式,由1,2号主变带10条出线。 110kV母线保护装置采用南瑞BP-2B母线保护装置,投差动,退失灵。 110的母差有两个定值区,正常运行0区,特殊方式运行1区。对比两个定值区,就是降低了差动门槛,电流突变定值,母联失灵过流,母联充电。 1区是在母线分列运行,一台主变停运,从一条线路105反送过来带一条母线,由另一台主变带一条母线时候的方式。 我想着,主变单台运行时,仍然算是强电源, 那105线路反送过来算是弱电源。 改变的几个定值,差动门槛不知道为啥降低,是因为105的弱电源么。 差动门槛,电流突变,母联失灵过流,母联充电几个定值,都是因为105的弱电源么。
已邀请:
母线差动保护的门槛值整定看两个条件, 一个是考虑躲过母线外部短路时的最大不平衡电流, 另一个是考虑躲过ct断线时母线上的最大支路负荷电流。