110kV变压器高后备中性点零序电流保护为何先跳母联开关,再跳三侧?是否作为线路开关后备保护防开关拒动;且作为母线后备保护如两主变并列运行时,接地主变保护先跳开母联,如是在本段母线故障时可确保不接地主变保护正常运行;如是另一段故障时则跳开母联开关后由不接地主变间隙保护动作以切除故障?求解,谢谢!
已邀请:
缩小故障影响的范围 因为两部分之间(母线以及所连接的线路)只有这样一个联络开关 跳开后无故障部分恢复正常