10kV系统有接地故障时是否可合上热备用的主变开关,如合上是否引起谐振过压?

我们有两台变220kV变电压站10kV系统有接地,当时是1号主变901带10kV系统,另2号主变低压侧902热备用(其他两侧运行),当时想为了方便检查那母线有接地,故将2号主变902开关合上,再断开母联900开关,当902开关合上时,2号母线PT避雷器就爆了,本人怀疑是操作方法不当引起谐振过压造成,求高手论证,谢谢!
已邀请:
个人见解:1#主变低压侧已经发生接地了,那非故障相电压应该升高了,这时把2#主变合上了,相当于两个不等电位的系统拉在一起了,必然会产生冲击吧。我记得备投的逻辑都是先可靠断开故障线路后再合上电源的开关,而不是把备用电源先合于故障母线。
误操作吧,就算不能停电,但故障回路是不能再合环的。
这种情况下是不能再合环的