各位PT二次核相都是怎么操作的

即具体步骤
已邀请:
这个我是拿万用表直接量的,待测系统与运行系统A-A.B-B.C-C三相分别互相量,电压为0,再测不同名相,电压就是线电压100V了,这就对着来。
电压表+相序表
先用万用表测量二次电压60V正确,然后相序表测量正序。在保护装置看下电压角度。完成。 有双钳相位伏安表,测量下相位。
先用万用表测量二次电压60V正确,然后相序表测量正序。在保护装置看下电压角度。完成。 有双钳相位伏安表 ... 如何与运行中的 就是认为本来是正确的电压二次系统比较
如何与运行中的 就是认为本来是正确的电压二次系统比较 我们这是比较正负母线的电压关系