微机保护的开关量输入、输出的作用是啥?
微机保护的开关量输入、输出的作用是啥?请高手回答谢谢!
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
2 个回复
insertK
开入相当与给程序的一个初始化,举个例子如高频保护投入压板,微机保护程序在时时检测着它是否投入,只有当它投入的情况下,才能开放高频保护出口.至于开出就是出口.搞运行的,见识初浅,请各位指教.
insertE
开入就是向CPU提供保护程序逻辑判断所需数字量(或开关量),在硬件上就是一个一个发光二极管和一个光敏三极管组成。通常所有开入的负电源都是同一个,正电源通过开入端子引入,当开入端子上有开入(正电),发光二极管发光,让光敏三极管导通,送一个逻辑“1”去CPU。 开出就是保护程序在经过故障计算和逻辑判断后,根据程序驱动一个回路去执行保护所要完成的功能,可能是跳闸,可能是告警,也可能是一个去其他保护的开入。但通常开出本身不能直接驱动断路器,他只是去驱动继电器,再通过继电器接点驱动断路器,告警也是这样。