CT二次开路一定会引起过电压?

CT二次开路一定会引起过电压?
已邀请:
一般会这样,要不然安规上也不会郑重规定:严禁CT二次开路了!因为这样会引起过电压严重威胁设备和人身安全!
开路电压总是存在的,有高有低,问题不光是电压高低,还有发热等等问题。
开路肯定有电压,过不过高看实际情况,如果一次电流过大,影响就大,长期开路会发热,异响,威胁设备安全.电流不大时短时开路一下问题不大,本人多次开路翻过线,火花四溅,呵呵!!
CT二次开路时产生的电压和一次负荷大小有关系
高变比的电流互感器二次开路的情况要严重,我遇到一次发电机出口CT(8000/5变比)二次回路开路,情况非常糟糕,所有连接在回路中的功率表,电能表都被高压击穿而损坏。
二次开路使得二次侧产生高电压,从原理上讲,与一次侧电流的大小有关,如果一次侧电流为零,则二次侧也不会出现电压。
今天下午修改一个多功能表的接线时,没有注意,把4000/1的CT的二次侧开路了,最多半分钟就闻到烧焦的味道,但是没有听到异响,赶快把线给接上了,吓死了!这种情况会不会对设备造成什么影响啊?接上线后,多功能表还是正常显示的。
碰过一次ct二次开路的情况,因为负荷小,立即连接好电流端子的连接片,想起来就后怕,ct有异响,以后不敢这么干了
CT开路见过,但是没有经历过,至于开路时电压多大,个人感觉现在CT二次都有多个绕组(保护、测量和计量),只有一个绕组开路,从磁通磁势平衡角度感觉变化不大,但变化是肯定有的,所以电压会有升高,但感觉不是很大。
肯定会产生过电压,经常碰到这种问题,跟电流大小有关系,电流越大开路电压越高,危害越大

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复