直流接地的问题

如何发现直流接地? 发现直流接地了怎么处理呢? 在量交流电压的时候非要接和A,B,C,N相接的N吗?能不能像直流一样,用万用表的一端接A,一端直接接地?
已邀请:
发生直流接地时通常直流屏上的绝缘监察装置会发出预告声光信号,然后可通过屏上小开关切换察看正、负极对地电压,判断是哪一极接地。至于具体接地点的查找就较为复杂了。简单系统可采用逐个拉直流馈出回路来判断是哪一路馈出支路存在接地,然后用万用表深入该支路逐电测对地电压,直至找到故障点。有条件的单位可用直流故障在线检测仪进行检测查找方便许多。有时查一个接地点甚至要花上半天、一天的时间喔,需要一定的实际经验呵。
用万用表量正负对地电压是否平衡,在线绝缘装置一般不会真实反应出接地!首先要知道直流系统的平衡桥是多大的,才能正确判断接地是否严重,然后用便携式直流接地查找仪去查找,一般十多分钟就可以搞定!
交流电压的N600是主控室一点接地,你对地(一般是铜排),主控室内接地网是相连的,一般2种测试方法差不太多,但是在老站二次接地网不规范的厂站,很多接地网无连接,就存在电位差,误差就大了,可能相差很多V,一般还是对N测量出的比较准。
直流接地原因很多,如:电缆芯线破损或绝缘降低、下雨户外端子箱或隔离开关接线盒漏水;潮湿密封不严;壁虎、小蜜蜂在接线盒导致的直流接地。处理方法:首先可以用拉路法初步选出接地支路,缩小范围,让后用直流接查找仪一个一个支路查找,最后确定接地点,这需要实际工作经验来,你会越干越好找的,多思考锻炼吧。
一般要运行拉路查找,最好能结合后台、装置的告警光字,确定支路后在结合直流接地查找仪排查,当然最好对回路要熟悉,工作经验积累也很重要,一些简单信号回路还好处理,但碰到比较复杂的机构回路,还是非常麻烦的,比如开关运行时机构内部回路接地,申请停电后,接地回路有可能随着开关辅助接点已断开,又排查不到了,投运后接地告警又出来,所以直流接地构成情况还是比较复杂的,只能积累知识和经验了。
交流系统也可以对地测试的啊,只是说交流系统为接地系统,测量的值可能会干扰你的分析,在对地测试后,如还不确定,再测线电压
测交流时测A-N和A-地是完全一样的。因为是直接接地系统。
一般情况没有什么明显的区别,但高精度测量时有一定的区别,与地之间是经过接地网电阻的,与N线之间只是N线到变压器中性点之间的导线电阻。所以,严格来讲是有一点区别的。