请教:高压电流互感器二次输出都送给哪些装置?

针对高压电流互感器(110kV及以上),电流互感器有计量绕组(或测量)及保护绕组两种二次输出(5A或1A)。 请问: 1)是不是保护绕组的电流输出信号都送给继保装置?都送给哪些继保装置(或其它装置)? 2)计量电流输出信号都送给什么装置?还是计量电流的输出信号只送给功率表吗? 3)有没有继保装置需要引入计量绕组二次电流信号呢?
已邀请:
首先声明我对电流互感器回路不是很熟悉,针对您提出的问题给出我个人的看法。 电流互感器具有几组抽头(保护和计量),其中保护抽头可能不止一组。保护绕组输出一般都接保护装置,因为这些绕组的抗饱和能力较强,在正常负荷电流状态下精度稍微差一些,计量(测量)绕组一般接计量和RTU部分,这些绕组在负荷电流状态下精度较高,但是抗饱和能力较差。 保护绕组的二次输出接该间隔的所有保护装置(具体接入何种保护装置与具体的间隔和保护配置方案有关)可能变压器差动、纵差动也可能是电流保护;计量电流主要给站内RTU和计量部分(电度表)。 继电保护装置一般不需要接入计量绕组电流(保护装置同时具有测量功能除外,不过在高压保护装置中一般不带RTU功能)。 回答不正确的地方,还请指正。