请教:低周减载屏的设计工作?

请教哪位知道低周减载屏应如何设计,应注意那些问题。例如站的规模如下:三卷变,110侧单母分段,35、10侧也是单母分段。如何实现低频减载,又如何实现低压减载?一般二次设计中如何考虑压板的接入?
已邀请:
不知你是升压站还是降压站,低周减载切负荷侧的。
如果是降压站,一般考虑35kV、10KV线路就可以了。 低周现在保护装置有的都是内含的,但是有的地方要求集中组屏用专用低周装置。 集中组屏低周一般有两种做法: 1、低周继电器轮次母线方式,即低周屏上只设各轮次母线总压板,譬如三个轮次就设三个总压板。各轮次母线到各线路保护屏(或开关柜)然后通过低周出口中间继电器(该继电器使用低周屏电源),继电器的接点通过压板到线路保护装置跳闸回路。对于集中组屏的保护装置,每块保护屏可只设一个低周出口中间继电器。一般跳闸回路可考虑使用手跳回路以省去重合闸放电回路。如用保护跳闸,那么中间继电器还要提供闭锁重合闸的接点。 2、微机型低周装置集中组屏式。该种装置每个装置可以管两段母线,一般可以有20个出口,可以有十几个轮次,每个出口可任意选择轮次(通过内部控制字整定),只需在低周屏设置每条线路的出口回路,压板集中安装在低周屏,并设各段母线低周出口总压板。这里建议跳闸进手跳,如果进保护跳闸将使低周屏压板成倍增加,不利于运行管理及操作。 3、建议使用第二种方式,第一种方式受轮次限制,第二种方式可任意选择轮次。第一种方式出口压板分散安装,运行人员容易在操作时遗漏。第二种方式集中安装压板,并设母线出口总压板,停运操作简单。
重庆地区都要求采用集中式低周低压装置独立组屏,屏上只有功能压板和出口压板,采取高压侧电压进行判断,切负荷同时闭锁重合闸。