谁能帮我理解调规中的这段话

规程中如述:“变压器中两台主变并列运行,任何一侧压变全部失压时,三绕组变压器采用三侧复合电压闭锁的过电流保护,允许一侧电压闭锁元件退出运行,保护继续投入。若该侧电压闭锁元件无法退出运行,则主变中、低压侧宜改分列运行。” 我不是很明白解并列跟复合电压闭锁过流保护之间的关系。
已邀请:
意思就是三绕组变压器采用三侧复合电压闭锁的过电流保护此时可能拒动,如果能退出失压侧的闭锁,则该保护可继续投入,如不能,则应改变运行方式
不是拒动,应该会是误动的,复合电压闭锁过电流保护,作为线路的远后备保护、该主变的近后备保护,当该侧电压消失后,负荷电流(或线路的故障电流)易启动,可能误动跳闸,所以采取措施:改变主变运行方式,减少误动可能性,主变分裂运行,防止一台主变带全站一级母线时,主变误动作,该母线停电。