请教CT冲击问题

35kv变电所接线为:35kv、10kv均为单母线,35kv为单电源,35kv双绕组变压器一台,主变高压侧开关CT更换后,用35kv进线开关对该CT冲击一次,冲击时是否应退出高压侧复合电压闭锁过电流保护
已邀请:
我想不应该退出吧,个人意见
相当于冲击主变,主变的所有保护均应投入!
若开关被击穿时,可以通过此保护跳一次开关。
各位的意见都一致:应该在投入状态。
冲击时,因低压侧母线停运,高后备相当于纯过流保护,会不会因躲不过主变励磁涌流而动作呢
我认为: 1、CT投运不需做冲击试验。开关内的导管CT更换后,绝缘试验应该打耐压。 2、为防止差动回路接线错误,应退出差动,做带负荷测试。正确后,投入差动。复合电压闭锁过电流保护不能退出。