快速接地刀闸的作用是什么?安装在什么位置?

快速接地刀闸的作用是什么?安装在什么位置?
已邀请:
快速地刀是针对GIS设备才有的吧,应该就是线路侧地刀
超高压输电线路的故障90%以上是单相接地故障,而单相接地故障中约有80%为“瞬时性”故障。在我国330kV、500kV线路大多采用单相重合闸消除单相接地故障,来提高系统的稳定性和供电的可靠性。单相重合闸的成功与否取决于故障点的潜供电弧能否自熄。现场运行与试验表明:稳态下潜供电流和恢复电压的幅值是潜供电弧自灭的2个决定因素。 熄灭潜供电弧的方法主要有超高压电抗器中性点接小电抗和使用HSGS(High Speed Grounding Switches)2种。前者在国内外已得到广泛应用;后者在日本已建成的UHV系统中得到使用[3]。对于那些线路较短,无须接电抗器限制工频过电压,或虽有电抗器接在母线上,但不是针对某条线路而设的情况,无法使用前者的方法而只能采用后者。所有的用于熄灭潜供电弧的方法均可归结为降低潜供电流的幅值,进而减少电弧燃烧的时间。 HSGS操作步骤: (1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧; (2)故障相两端断路器跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生; (3)装设于故障相的HSGS接地,潜供电弧熄灭; (4)HSGS打开 (5)断路器重合。
超高压线路单相故障时,尽管存在潜供电流,一般还可以用较长的延时使故障点熄弧.而特高压线路更长,电压更高,因此潜供电流更厉害,可能会出现无论用多长的延时都不能使得故障点熄弧.为了在特高压线路中有效地应用单相重合闸,故使用快速接地闸刀
我们这边220kVGIS设备也有装,不过没有用到快速的功能,就把它当做正常的接地刀闸一样。
除了有在断路器重合闸前能消除潜供电弧的作用外,还有一个作用就是用在GIS设备中,当GIS内部出现短路接地时,在母线管里会产生强烈的电弧,它可以在很短的时间里将外壳烧穿,或者发生母线管爆炸。为了能及时切断电弧电源,通过快速接地刀闸人为地使电路直接接地,通过继电保护装置将断路器跳闸,从而切断故障电流,保护设备不致损伤过大。但是后一种作用需要保护的配合,实际工程应用中好像都没有配这种保护,因此快速地刀就是当普通的检修地刀来用,根本没有起到快速地刀的作用。
安装在线路侧地刀,线路有电容电流当线路电容电流大的化容易拉弧,用快速地刀的话不容易拉弧

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复