请教关于接地试送的问题

还有个问题,我以前上班的时候,碰到线路有接地,通知有关人员去查接地后,他们说线路巡视了没有问题的.因为当时是深夜,估计查的不是很仔细,当时该条线路上有很多企业都是比较重要的用户.他们请示我,可以不可以试送一次,我下令试送.结果不行,还是有接地,然后他们又去查.还是说没事,要求再试送.我又下令再试送,还是不行.第三次.他们汇报说.已经处理了一个故障点.请示试送.我再下令.可是变电站里的老值班员,就说不可以试送了.说我是违章命令,拒绝执行..后来我告诉领导.领导让试送,线路好了.可是哪个老值班员到领导那里告我..说我不应该接地还让他们试送那么多次.我就想问问.接地试送有没有具体的规定?
已邀请:

joinP

赞同来自: wlb

接地故障的原因很多,调度遇到接地故障只能试送2此,第3次在你没有查到接地故障原因,排除故障前,你再下令试送的话,操作员就会拒绝执行了,这个在安规中有的,
俺没见过这方面的规定,只是说小电流接地系统允许单相接地1~2H。接地作为一种故障必需尽快排除。 但楼主第一次试送电发现仍有故障,就应该可以确定线路是确有接地故障存在的,在未发现并排除故障前不应该再听信查线人员报告“查无故障”就再进行试送电。 “查无故障点”可以把线路转到冷备用,摇测一下线路的对地绝缘。
我也碰过,我说一下我的处理过程吧: 发现接地,原则是:如是雷雨天气,强送一次,如不成功,或令人巡线,或等一会雷雨小了或者停了,再强送一次;如是好天气,不强送。有一次,发现接地后,强送了一次,不成功,令人巡线,巡线的人员报查无故障,要求试送,于是试送了一次,还是不成功;令认真再查,一段时间后,再报查无故障,再试送,成功。据了解有3种情况:1、就是连续大风把竹树吹的搭线,接地,巡线人员又不认真,有的根本就没去巡,就报,所以发现不了,2、雷劈坏了避雷器,但是又没全坏,巡线人员看不出来;3、是巡线人员发现了故障,因为要考核的,所以他们瞒报,偷偷的把故障处理好,就报查无故障。另外如果你的线路有分路开关或刀闸(开关比较好办,刀闸就要停上一级开关)的话,可以分段去查找,这也是我们常用的手法。如果查到某一段确有故障,又在外表看不出有什么问题的话(有的故障在外表确实很难看出来的),就建议你令线路管辖班组,对该段线路分段摇绝缘,这样一定能查出来。
无论是多么很重要的用户,设备安全是比他们重要的,对于你的这种情况,我是绝对不会试送那么多次的,管他是什么用户。那样对自己没什么好处,如果是出现有用户或者我们电网的设备因为你的这样试送而损坏,告上来,说不定更糟糕,你认为呢?我们做调度的,自保很重要。我记得我刚上调度,我们的师傅给我上的“第一节课”就是灌输自保思想。确实,你如果是要想在这专业里混,自保真的很重要。奉劝你以后学着点。
做调度难..做小地方的调度就更难了。偶们小地方.制度不完善.就拿接地试送来说,如果哪天晚上接地是在其他农排线路上也就算了.肯定不会给他试送那么多次,那条线路上的工业用户.只要我们一停电时间过长,就打电话给我们局长,然后局长打给科长,科长就打电话来说我.这种情况我碰到过好几次.科长每次都叫我做事灵活点..而且我们科长很坏的!他打我手机,不打录音电话.他是调度长,他当然有权给我下命令.但是他不打录音电话给我..后来我们调度也学乖了。处理事故都把手机先关了.他又给我们装了一个内部电话.不录音的.而且外面的人都不知道号码.好几次处理大事故的时候.他打不录音电话给我们,让我们怎么怎么处理,最后写运行记录的时候,我们写明是他下的令,他检查起来就说,他哪天晚上没打录音电话.我们就不应该写是他下的令.硬逼我们写过..唉,你说如果没出事,写过就写过,万一出了事就算是他下的令.他还会主动承担责任?调度要是出了事,肯定都是大事.我们既没有录音.也没有第2个人听过电话..做这种调度太难了.唉.快当不下去了
你们的调度长太狡猾了。我们一般其他事就打手机,有关工作的,调度长都会自觉的打录音电话的。如果不行你们就跟他说明白,说如果是下令之类的,就打录音电话。
调度是个责任部门,有关工作上的我们一定用录音电话。 另外,设备接地除遥信误发外,一般我们这里只允许在未查到明显故障时试送一次,因为不停试送可能会引起接地线路开关的CT击穿导致故障扩大,因为我们这里确实发生过,所以请调度同行千万注意。如果实在查不到,可以:(1)分段查找;(2)把线路转冷备用摇绝缘;(3)拉开A杆刀闸试送,看是不是出线电缆故障。
接地故障最难查,调度又不容许在未查到故障点时,就多次试送。如果巡线人员真的巡视又查不出,就不是树、竹接地,可能是瓷瓶、避雷器等击穿,而外观看不出,如果带电巡视就很容易检查出来。不容许长期带电,就分段查。有线路开关就分段送,查出是哪段后在分段(解引流线)。接地故障采取分段措施后必须试送,农村线路长,摇绝缘根本不行,再说接地故障合开关,对开关本身没有影响,规程也没有规定试送次数,为了尽快查出故障,分段、试送,查找最快。
小电流接地系统允许单相接地1~2H。 楼主确实没有什么经验,当发生接地后,首先应判明故障,作为调度部门主要是要把故障隔离开,在找到故障线路后,该故障线路在未处理时是不宜试送电的,如确实要试送电,必须对故障线路进行绝缘检查合格后才能试送电,因为故障未消除前是不准试送电的。
故障发生后,一般事故处理原则:寻线查不出原因,可以试送一次,再次跳闸,不再试送。
接地故障发生,应尽快判断出接地线路,包括采用接地选线、试拉线路、重合闸试拉线路,告知寻线单位尽快寻线,查找故障点,隔离故障点,允许接地运行1-2小时,重要线路在也要在2小时内停下来,否则,设备长期接地运行对绝缘影响较大,导致短路故障,尤其是PT会烧坏的!