我们的一个110KV变电站是一台主变运行,另一台备用。当10KV的两条出线的过流保护动作跳闸的同时,运行主变的10KV侧后备保护(过流保护)也同时动作跳闸,造成该站的10KV母线短时失压! 我们查看了保护方案,10KV出线的过流保护是1秒动作,而主变的10KV侧后备保护是2秒动作。但是怎么会同时动作呢?
已邀请:

join9

赞同来自: wlb

10kV出线有限流电抗器,过流保护是可以设1秒的。 主变一般是复合电压闭锁过流保护(带方向),只有电压低到一定值(65-50%)才会启动,第一时限跳母联,第二时限跳开关本侧,如果有两条出线同时过流动作,主变也动作,应该还有故障点没有切除。或者主变保护时间定值错了。
可能装置不配,导致越级跳 应让你们继保专职会同继保检修人员分析、解决这个问题。
10KV出线的过流保护是1秒动作? 太大了吧,我们这最大为0.5秒。与变低只有0.5秒的级差,我认为还是用10kV出线0.5S,10kV母联1.5S,变低2.0S,变高2.5S的级差比较合理。
可能两10KV“同时”过流,有点时间差。前一秒一10KV线路过流,第二秒另一10KV线路过流了。这时主变10KV后备过流保护就达到二秒的时限,跳闸!
是不是死开关越级跳闸啊
可能是保护装置配合有问题
我想还是时限的问题。保护装置实际给时限是2秒吗?保护定值“四统一”做到了吗?