请教新增主变投运时的问题

我们单位的35KV变电站新增加了一台主变.准备拿来做备用的.和#1主变并列运行 新增主变投运的时候,要不要拿新主变对所有线路进行试带? 如果要试带负荷..是带全部线路的负荷.还是带一半或者多少? 还有呀,是让新增主变单独带所有的负荷,还是和#1主变一起带?
已邀请:
经验收合格的新变压器,带保护充电5次后就试运行24小时,其中注意核相就是了,因为以后是要与#1变并列运行的。至于带不带负荷试运行,看你们的领导的要求,如果是急着用,带一些也不妨,不过一般试运行期间最好是不带负荷,待试运行后,运行情况稳定后再带负荷。

join8

赞同来自: wlb

新主变投运,在试运行期间(一般为24小时)瓦斯保护要由跳闸改投在发信,24小时再恢复!这在变电站运行规程里都有规定的,变压器说明书里应该都有。因为新投运的变压器的瓦斯气体会不稳定,瓦斯保护投在发信位置,试运行期间会频繁发“轻瓦斯动作”信号,如投在跳闸,可能会引起主变误跳闸。具体我记得不是很清楚,你去查查变电站对新主变投运的有关规定。
我认为新投运的变压器做好像应项目的验收和相关的试验后就可以投运,不用试带负荷。
做好相应项目的验收
我们这边验收归验收,启动归启动,只有过启动这一关才能试运行,而在启动时,主要就得带负荷做测试了,比如差动CT极性(即绘六角图),所以我认为还是带负荷试运比较容易发现问题,而且此时安装队、设备厂家的人都还在,出现问题比较好办事。
这各地方规定不一样。我们一般是空载试运行的
我们一般也是空载试运行的,以后再补作部分试验
新投运主变要经过5次冲击,核相,以及带负荷试验。如果不带负荷,怎么测查动保护的极性啊?还有,带的负荷只要能做六角图就行了,不一定要全带。如果负荷不够,可以利用电容器的电容电流
不过主变分接开关档位一定要检查。
一般不推崇主变空载运行,这样主变铁耗很大,不经济,变损很大。我们一般都是有负荷才上主变
具体情况具体分析,一般情况下,冲击正常后,需要核相,然后带部分负荷做六角图试验,主要是为了以后负荷增大和需要调整运行主变时候的主变得并列操作,六角图是为了测试差动保护接线的正确性。
瓦斯保护要由跳闸改投在发信,24小时再恢复!
如果负荷不够,可以利用电容器的电容电流 这点不错

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复