500KV断路器

请问,500KV断路器的失灵保护时间是如何规定的,边开关和中开关在有线路故障后重合闸是如何启动,又是如何相互闭锁的? 求助GE公司L90保护面板上的信息是何含义!!
已邀请:
失灵保护有瞬跳,跟跳,延时跳。跟跳和延时跳都带一定延时,本断路器失灵时会跟跳一次本断路器,还会延时跳相邻断路器。 边开关和中开关在线路发生单相瞬时故障时,线路保护会将单相跳闸信号给边开关和中开关的断路器保护装置,由断路器保护启动重合闸,一般按照先合边开关,再合中开关来整定重合闸的时间(也遇到过先重合中开关后重合边开关的情况)。这样边开关会先合,再合中开关。 当线路发生单相永久故障时,线路保护也会将单相跳闸信号给边开关和中开关的断路器保护装置,由断路器保护启动重合闸,一般按照先合边开关,再合中开关来整定重合闸的时间(也遇到过先重合中开关后重合边开关的情况),以边开关先合为例,当边开关先重合后,会将自己的合闸信号给中开关,同时给线路保护,由于是永久故障,这时线路保护感受到故障会发永跳令,线路保护会再次发跳闸信号给断路器保护,中开关在收到边开关的合闸信号又收到线路保护的跳闸信号时,会去闭锁重合闸,这时中开关重合闸立即返回了。边开关和中开关由于线路保护发出的永跳令,同时跳闸。
由于500KV一般采用单重方式,所以当发生其他故障,如相间或相间接地,三相故障都会直接三跳。
现在使用的保护逻辑边开关和中开关之间不会互相传送合闸信号,后合侧开关完全是靠线路保护的三跳令来完成不重合三跳的。早几年的断路器保护回路中有三跳闭锁重合闸的开出和开入信号互送,现在的六统一里已经取消了
3/2接线方式下线路故障时要断开2台断路器,在重合时,为减少开关动作次数,缩短永久性故障的切除时间及故障对系统造成的冲击,在保护动作跳开2断路器后,其中l台断路器先重合,经一定延时(躲过重合闸后加速动作时间,不得少于300 ms)后再重合。通常要求母线侧断路器优先于中间断路器重合,这是为了防止当重合于永久性线路故障时,一旦母线侧断路器失灵,可以联跳所有母线侧断路器,不影响其他设备的正常运行。如果是先合中间断路器于永久性线路故障时,一旦该中间断路器失灵,则同串上的另一元件(线路或变压器)将被迫退出运行。

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复