变压器套管CT的极性变比试验方法

我们单位变压器套管CT安装后,往往无法进行变比及极性试验,只能安装前试验,不知道诸位有什么好的方法,望赐教。
已邀请:
安装后投运前做一次侧通流试验,就可以计算出变比和测出极性
安装前做,安装后做短路试验方法做,低压侧短路,高压或中压侧加三相380。
安装前是要做的,加工好一根钢管,捅到套管底部,加2--300电流。做变比,极性,伏安特性。 安装后还要做,用短路试验法:低压侧短路,中压侧加三相380V,主要检查差动回路CT极性。
安装前就做是为了避免装上去之后,万一再做到有问题又拆下来,工作量就大了,方法都是一样的,老祖宗留下来的招数,一根铁棍解决。 装上去后做也可以,从A相加到B相,一次可以做两相的CT变比呢。 至于通流和短路试验那些,主要目的都是为了回路检查而已

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复