二次接地铜排是怎样与一次地网联接的?

二次接地铜排是怎样与一次地网联接的? 1. 二次接地铜排在控制室或控制室下电缆层与一次地网一点联接呢?是否还需要在开关场与一次地网再次联接? 2. 二次接地铜排与一次地网一点联接好呢还是多点相联接? 3. 做二次接地铜排是否要加绝缘子支撑? 各位朋友你们在实际施工中是怎样做的?谢谢。
已邀请:
1、本人认为多点连接好 2、二次接地铜排不需要加绝缘子支撑
保护屏必须有接地端子,各屏通过接地端子,用截面不小于4平方的多股铜线与固定在屏底部的接地铜排相连。一般一行保护屏下固定一个接地铜排,将不同行的接地铜排首尾同时分别相连,在通过一点与控制室的接地网相连。注意,是一点,不是多点,防止由于地电位差构成回路。
保护屏地面下的电缆层敷设等电位接地网,首末端相连,在电缆竖井处用4根50mm的铜排与变电站接地网一点接地。
是一点还是多点根据防雷设施,磁场,接地电阻等确定
抗干扰接地: 主控室、保护室柜屏下层的电缆室,按屏柜布置的方向敷设100mm2 的专用铜排(缆),将专用铜排(缆)首未端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2 的铜排(缆)与厂、站的主地网可靠连接。 主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用的结合滤波器等使用截面不小于100mm2 的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。 分散布置的保护就地站、通信室与集控站之间应使用截面不小于100mm2 的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控站的等电位接地网可靠连接。 保护屏内必须有≥100mm2接地铜排,所有要求接地的接地点应与接地铜排可靠连接,并用截面≥25mm2多股铜线和二次等电位地网直接连通, 端子箱内应有≥100mm2接地铜排,所有要求接地的接地点应与接地铜排可靠连接,用截面≥50mm2多股铜线和二次等电位地网直接连通,并就地与主接地网直接连通

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复